智慧城市电子智能化产品综合服务商

LED显示屏|LED景观亮化|网络安防监控

销售服务热线:13980865191

四川监控安防防雷大战开始了

作者:admin 发布日期: 2019-04-20 二维码分享

小编今天介绍的是四川监控安防怎样防雷及注意事项,我们一起了解吧。

四川监控安防


直击雷防护直击雷防护, 是防雷保护不可或缺的重要基础,是整个防雷保护系统重要组成部分。

一、前端设备的直击雷防护

安防监控系统前端设备有室外和室内两种, 安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击, 可不考虑直击雷防护。而安装于室外的设备, 多数处于相对的开阔地带, 直击雷风险较大, 则必须考虑直击雷防护问题。安防监控系统前端设备, 如摄像头等, 应置于接闪器有效保护范围之内。为了防止电磁感应, 摄像机的电源线和信号线应穿金属管敷设, 金属管应可靠接地。

1、传输线路的直击雷防护

为了使传输线路免遭直击雷的侵害, 传输线路应尽量避免架空架设, .好穿金属管埋地敷设, 金属管的两端应可靠接地。

2、终端设备的直击雷防护

终端设备机房(监控机房) 所在建筑物应采取防直击雷保护措施, 应满足《建筑物防雷设计规范》GB50057294 (2000 年版) 要求。

二、防雷接地系统

所有防雷保护系统均应有可靠、有效的接地。接地系统是防雷系统必要组成部分之一。安防监控系统前端、终端设备均应有良好的防雷接地, 接地系统应符合规范要求。一般独立于监控机房所在建筑物的前端设备均须设有独立接地。但在此需要特别指出的是: 若不满足独立接地要求,则应做共用接地。

三、布线应注意的问题

为减小雷害风险, 任何导线、金属线路均应尽可能避免与直击雷防护装置平行捆扎, 而应按照有关规范要求布线, 预留一定的安全距离。

四、交流电源浪涌保护器的选用

对于监控安防系统的所有交流电源进线端均作有效的防雷保护。前端设备的交流电源进线处应安装相应的电源浪涌保护器。进入到监控机房的电源线应考虑三级防护, 可在建筑物的总配电房的电源进线处安装一级电源浪涌保护器, 在监控机房所在楼层配电箱的电源进线处安装二级电源浪涌保护器, 在监控机房重要设备的电源进线处安装三级电源浪涌保护器。

五、传输线路的防护

.安全的布线方式, 应采取全程穿金属管埋地敷设, 同时, 金属管两端务必做有效接地。实际工程中, 很多情况下条件不允许时, 可以全程穿金属管架空走线; 或者不作全程穿金属管, 但在电缆进入监控机房和前端设备前务必穿金属管埋地敷设,埋地长度应不小于15m , 在入户端将电缆金属外皮、金属管与防雷接地有效连接。所有传输线路的两端均应安装相应的浪涌保护器。

六、光纤通讯线路的防护

一般来讲,光纤线路不必作加装防雷电浪涌保护装置, 因为光纤线路本身不属于导体, 也就不会感应、传递过电压浪涌。但应注意, 光纤线缆一般有金属加强芯和金属铠层用于保护光纤线缆, 则在光纤进户端必须做好接地保护。

七、视频信号防雷的注意事项

视频信号防雷, 概念比较简单, 但也常常出现因工作环节上的疏忽导致防雷保护失败, 同时导致视频防雷自身遭到损坏。目前, 市场上大部分信号防雷产品, 一般采用两级保护方式, 前一级作为粗保护, 一般采用气体放电管作为保护器件, 后一级为细保护, 一般采用TVS作为保护器件。

八、直流电源防护, 控制线信号保护

直流电源防护、控制线信号保护与视频信号保护的常见问题一致, 连接方式一般为压接式。现场工程人员必须注意, 正确连接此类防雷器。

以上是关于四川监控安防怎样防雷,希望以上的这些信息能够很好的帮助到您。

四川监控安防